Autor Téma: problém s 2 televízormi  (Přečteno 2528 krát)

mmc

  • Závislák
  • ****
  • Příspěvků: 278
    • Zobrazit profil
problém s 2 televízormi
« kdy: 19. 10. 2013, 12:24:09 »
Pasívna anténa jeden prívod + rozbočovač na dva televízory v rôznych miestnostiach všetko OK,
zrazu problém: na jednom telkáči slabý signál, koax na dotyk teplý, rozbočovač z tej strany roztopený, druhá strana v poriadku.
V priebehu jedného týždňa som sa s tým stretol 2x,  lokality 20 km od seba.
Čo sa deje ? Vie niekto ?
3.7-4.2 linear ... 230cm PF mesh
3.4-4.2 + 10.7-12.75 circular ... 180cm PF
10.7-12.75 linear ... 130cm offset
18.3-18.8 + 19.7-20.2 circular ... 130cm ofset
(a to všetko pekne v garáži)

Reklama

  • Stálý člen
  • *****
  • Příspěvků: 0


Bohumír Džubej

  • Závislák
  • ****
  • Příspěvků: 382
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re:problém s 2 televízormi
« Odpověď #1 kdy: 19. 10. 2013, 13:33:17 »
Nepodařilo se v menu televizoru zapnout napájení anténního zesilovače? Sice takový proud aby to ohřálo koax ba tam být neměl, ale vypadá to, že jde od někud nějaké napětí do zkratu.
Planar IT-15T2.


Enik

  • Profík
  • *****
  • Příspěvků: 592
  • Vědomí vlastní neznalosti je klíčem k poznání.
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re:problém s 2 televízormi
« Odpověď #2 kdy: 19. 10. 2013, 16:46:06 »
Nepodařilo se v menu televizoru zapnout napájení anténního zesilovače? Sice takový proud aby to ohřálo koax ba tam být neměl, ale vypadá to, že jde od někud nějaké napětí do zkratu.
Nikoliv. To není napájení zesilovače ale zemní smyčka jako P.R.A.S.E.!!!! Je zřejmé, že elektroinstalace v domě je v katastrofálním stavu a hrozí dokonce požár nebo úraz elektrickým proudem. Je to nezvratný důkaz toho, že po plášti koaxiálního kabelu teče proud v řádu ampérů, který nahrazuje část nulového vodiče v elektroinstalaci. To, že jsou ohroženy i oba televizory, to je naprosto jasné. Především je tedy nutné odstranit závadu v elektroinstalaci a následně použít galvanické oddělovače v anténním rozvodu. Situaci bych nepodceňoval. Jedná se opravdu o velmi závažný problém!!!!


Bohumír Džubej

  • Závislák
  • ****
  • Příspěvků: 382
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re:problém s 2 televízormi
« Odpověď #3 kdy: 19. 10. 2013, 19:59:59 »
Ano Eniku. To mě netrklo. Tak nějak předpokládám (zcela nerozumně), že se lidé o elektroinstalaci starají. Ten ohřev mě také udivoval a psal jsem, že ten proud je velký. A máte pravdu. Může jít jak o život tak o požár. Co nejrychleji zavolat kvalifikovaného elektrikáře!
Planar IT-15T2.


mmc

  • Závislák
  • ****
  • Příspěvků: 278
    • Zobrazit profil
Re:problém s 2 televízormi
« Odpověď #4 kdy: 20. 10. 2013, 12:24:43 »
No v jednom prípade prebiehali v dome aj nejaké stavebné práce, takže možno niekde odtrhli nulák.
V druhom prípade to bolo nové LCD s trojžilovým prívodom a staré CRT s dvojžilou a práve to CRT roztápalo rozbočovač.
3.7-4.2 linear ... 230cm PF mesh
3.4-4.2 + 10.7-12.75 circular ... 180cm PF
10.7-12.75 linear ... 130cm offset
18.3-18.8 + 19.7-20.2 circular ... 130cm ofset
(a to všetko pekne v garáži)